Канализация в своём доме
|
|
nuBo | Дата: Суббота, 12.04.2014, 04:55 | Сообщение # 1 |
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 609
Статус: Offline
| В общем проложил я трубы канализации в доме, заглублять не стал, в подполе будет тепло, проложил всё с уклоном 2 и 3 градуса - 110 и 50 трубы соответственно, вывел всё к месту выхода на улицу, а на улице глубина заложения труб будет 1 метр, вот теперь голову ломаю, а как заглублять-то теперь? Нормативные документы говорят о уклоне в 2 градуса, все знакомые сантехники говорят заглубиться с уклоном градусов 30 или 45, выйти на нужную глубину и далее опять с уклоном в 2 градуса. Но мне здравый смысл подсказывает сделать вертикальный стояк на 1 метр вниз. Может подскажет кто, а как правильно?
|
|
| |
Жека | Дата: Суббота, 12.04.2014, 06:00 | Сообщение # 2 |
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 286
Статус: Offline
| Не знаю, как правильно, но у меня дома выход канализации практически под подошвой фундамента (фундамент под землей примерно 0,5 м). Далее в септик метров семь под не большим уклоном (2-3 см на метр). Вторую зиму все прекрасно. Ничего не перемерзает.
|
|
| |
nuBo | Дата: Суббота, 12.04.2014, 06:56 | Сообщение # 3 |
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 609
Статус: Offline
| Цитата Жека ( ) но у меня дома выход канализации практически под подошвой фундамента А под домом?
|
|
| |
Жека | Дата: Суббота, 12.04.2014, 07:23 | Сообщение # 4 |
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 286
Статус: Offline
| Цитата nuBo ( ) А под домом? А что под домом? По верху. В основном везде на 50 трубы. Центральный стояк на 100 с выходом через крышу на улицу. К нему стекаются все стоки, потом под фундамент и в септик. Уклон старался везде делать 2 см на метр. Все по верху под полом.
|
|
| |
vic_ag64 | Дата: Суббота, 12.04.2014, 07:29 | Сообщение # 5 |
Ален ноби, ностра алис!
Группа: Администраторы
Сообщений: 4060
Статус: Offline
| У соседа выход канальи из дома всегда перемерзает к концу зимы, хоть и утеплен. Ванна стоит вплотную к наружной стене, септик сразу за стеной. Уклон максимальный, свист - аж уши закладывает, а вот поди ж ты. Как вариант - приямок в доме с выходом в септик на глубине с нормальным уклоном. Обычно у нас так и практикуют.
|
|
| |
nuBo | Дата: Суббота, 12.04.2014, 07:42 | Сообщение # 6 |
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 609
Статус: Offline
| Цитата Жека ( ) По верху. Ну подходит труба по верху к фундаменту, а как дальше вниз уходит? Вертикально или по наклоном с углом большим 2 градусов? Цитата vic_ag64 ( ) Как вариант - приямок в доме с выходом в септик на глубине с нормальным уклоном. Обычно у нас так и практикуют. Общая длина труб под домом у меня 20 метров, кухня с с/у в разных сторонах дома, я не буду трубы закапывать на 1 метр под домом, тем более земля мёрзлая, но я подвёл трубу 110 к фундаменту, теперь хочу сделать как раз приямок и углубить трубу до 1 метра, но как? Вертикально вниз? Или по наклонной?
|
|
| |
Жека | Дата: Суббота, 12.04.2014, 07:55 | Сообщение # 7 |
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 286
Статус: Offline
| Центральный стояк идет вертикально. Он находится в туалете и выходит на улицу через крышу. Потом два отвода по 45 градусов и под фундамент. Все повороты старался делать из двух отводов по 45 градусов. Думаю лучше вертикально Вам уйти под фундамент.
|
|
| |
vic_ag64 | Дата: Суббота, 12.04.2014, 08:13 | Сообщение # 8 |
Ален ноби, ностра алис!
Группа: Администраторы
Сообщений: 4060
Статус: Offline
| Цитата Жека ( ) Думаю лучше вертикально Вам уйти под фундамент. Для этого и служит приямок - аналог подвала. В нем труба идет вертикально вниз, потом труба выворачивает на нужный уклон уже на глубине. Приямок утеплить и подогреть при необходимости проще, чем саму трубу. У нас у кого приямок - не мучаются, а вот Леха "изобрел велосипед" - даже в эту зиму перехватило в Феврале. Правда - отлил кипятком. В прошлые годы не получалось - терпел с ведерком.
|
|
| |
nuBo | Дата: Суббота, 12.04.2014, 14:27 | Сообщение # 9 |
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 609
Статус: Offline
| Спасибо! Всё понял, значит я правильно соображал, так и сделаю!
|
|
| |
marusya | Дата: Среда, 07.05.2014, 18:11 | Сообщение # 10 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
| Меня разводят на топаз, я сопротивляюсь((( пока разделила черную и серую канализацию: 2 унитаза и кухонная раковина в одну трубу, души-раковины-ванны-стиралку в другую. Обе трубы и ввод воды через приямок в доме, выход наружу из фунда на глубине 1,8 м. Чего дальше делать, ломаю голову. Думаю черную воду тупо откачивать, серую через фильтр в землю. Как сделать септик -не знаю. Кольца боюсь: верховодкой будут наполняться, глина сожмет.... Копать и заливать герметичный бетонный, с двумя отсеками, где один без дна? Или может, сварить из железа:( Заржавеет, наверное... Еще запах будет, боюсь, и как избежать этого-не знаю
|
|
| |
vic_ag64 | Дата: Среда, 07.05.2014, 18:45 | Сообщение # 11 |
Ален ноби, ностра алис!
Группа: Администраторы
Сообщений: 4060
Статус: Offline
| Цитата marusya ( ) Еще запах будет, боюсь, и как избежать этого-не знаю Завтра не забуду - сфотаю.
|
|
| |
marusya | Дата: Среда, 07.05.2014, 20:28 | Сообщение # 12 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
| Фановую трубу, может, заложить и вывести в вентстояк на крышу, пока как раз копают траншею для ввод-вывода воды? Заложить в эту траншею, на глубину 1,8м. а потом буквой Г загнуть к верхней части септика. Или под лентой на глубине 50см. и в вентстояк... Каша в голове а фановая траба какая диаметром должна быть? Минимум интересует
|
|
| |
vic_ag64 | Дата: Среда, 07.05.2014, 21:37 | Сообщение # 13 |
Ален ноби, ностра алис!
Группа: Администраторы
Сообщений: 4060
Статус: Offline
| Цитата marusya ( ) Фановую трубу, может, заложить и вывести в вентстояк на крышу, Именно это я завтра и сфотаю
|
|
| |
Жека | Дата: Четверг, 08.05.2014, 07:27 | Сообщение # 14 |
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 286
Статус: Offline
| Цитата marusya ( ) Фановую трубу, может, заложить и вывести в вентстояк на крышу, пока как раз копают траншею для ввод-вывода воды? Заложить в эту траншею, на глубину 1,8м. а потом буквой Г загнуть к верхней части септика. Или под лентой на глубине 50см. и в вентстояк... Каша в голове а фановая траба какая диаметром должна быть? Минимум интересует Не совсем понял, что Вы хотите сделать, но у меня так сделано:
Сообщение отредактировал Жека - Четверг, 08.05.2014, 07:29 |
|
| |
marusya | Дата: Четверг, 08.05.2014, 09:44 | Сообщение # 15 |
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
| Семен-семеныч, а точно! У меня ж мысля была еще одну трубу тянуть из септика на крышу)))) Мы не ищем легких путей)))) А сам септик как сделан?
Сообщение отредактировал marusya - Четверг, 08.05.2014, 09:52 |
|
| |
Жека | Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:31 | Сообщение # 16 |
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 286
Статус: Offline
| Цитата marusya ( ) А сам септик как сделан? Труба 1200 мм диаметром. Сейчас бы сделал по другому...
Сообщение отредактировал Жека - Четверг, 08.05.2014, 10:32 |
|
| |
vic_ag64 | Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:35 | Сообщение # 17 |
Ален ноби, ностра алис!
Группа: Администраторы
Сообщений: 4060
Статус: Offline
| Цитата "Жека" Труба 1200 мм диаметром. Нолем не ошибся?
|
|
| |
Жека | Дата: Четверг, 08.05.2014, 13:08 | Сообщение # 18 |
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 286
Статус: Offline
| Цитата vic_ag64 ( ) Нолем не ошибся? Точнее из трех кусков труб диаметром 1000, 1200 и 1400 мм. Да какая ошибка, нефтепроводы у нас идут магистральные диаметром 1200 мм...
|
|
| |
vic_ag64 | Дата: Четверг, 08.05.2014, 13:43 | Сообщение # 19 |
Ален ноби, ностра алис!
Группа: Администраторы
Сообщений: 4060
Статус: Offline
| Цитата Жека ( ) Да какая ошибка Это я невнимательно прочитал. Думал ты про фановую трубу...
|
|
| |
Жека | Дата: Четверг, 08.05.2014, 14:10 | Сообщение # 20 |
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 286
Статус: Offline
| Цитата vic_ag64 ( ) Это я невнимательно прочитал. Думал ты про фановую трубу... Фановая, как и сливная, 110 мм.
|
|
| |
| |